Electrical-Power
戴爾 Poweredge 伺服器從 120v 切換到 240v 所需的電源線
我們有一個櫃子的伺服器和其他硬體(交換機、防火牆等),目前都在 120v 上執行。我已經確認我們所有設備的電源都支持 120v 和 240v,我知道我們需要一個 240v PDU。我的問題是,如果我們從 120 切換到 240,我需要購買什麼電源線才能一端插入 PDU,另一端插入伺服器電源?作為參考,我們主要使用 Dell Poweredge 伺服器。
對於美國和加拿大的 208 或 240v 標準配置:
- 從牆壁到 PDU - L6-30R 或 L6-50R
如果您有 UPS,它應該使用相同的輸入和輸出連接器。
- PDU 可以使用 C19/C20(母插頭/公插座)分支到更小的“擴展”單元。
- 無論連接到伺服器和設備,兩端都將使用標準 C13/C14(母插頭/公插座),與這些設備上的電源使用相同的連接器。您可以使用這樣的電源線插入伺服器: