新的 UPS 電池在幾個月內耗盡

  • December 10, 2015

這是讓我難過一年多的事情。我的伺服器機房中有 3 個 APC SmartUPS 3000 和一些非 APC 單元。每個單元都有自己的專用連接到斷路器面板。

看來我必須每 4 個月左右更換一次這些裝置中的電池。我們很少停電,自從我上次更換電池以來沒有一次停電。我想可能是線路電壓不好,所以我記錄了 UPS 的輸出,在那 4 個月裡我沒有出現過電壓下降或過壓的情況。

也許線路接線錯誤?我對它們進行了測試並將它們追溯到面板,並且它們都已簽出。

我認為唯一的可能是我使用的替換電池不是那麼好(金霸王)。當然,我繼續購買了兩台全新的 APC UPS 單元和新的 APC 電池,四個月後它們都死了。

這些裝置從不記錄切換到電池供電的事件,它們只是在 4-6 個月後報告電池壞了。這是一個反復出現的問題,會影響不同型號和不同品牌電池的多個單元。我不知道這裡發生了什麼,我已經讓電工和供應商對各種事情進行了測試,而且總是乾淨利落。

在這一點上,我只能想到供應商層面的問題(變壓器壞了?),但通常這會導致電壓問題。我也聽說有人有相移問題,但我有單相電源,所以我不確定這是否相關。

注意:我曾經是一名電氣工程師,我對它應該如何工作有相當高的理解。所以你不必降低你的答案:)

這不是 APC Smart UPS 眾所周知的功能。

每次您的 UPS 重新裝回牆上並為電池充電時,控制器都會計算其中儲存的能量。酸蓄電池有一些電壓,表示“充滿電”。當達到該電壓時,充電停止,電池容量的新計算值儲存在控制器的 NVRAM 中。在任何情況下,即使未達到目標電壓,控制器也不會超出該值。

當 UPS 使用原生電池時,它們的容量會隨著時間慢慢降低。因此充電總是停在電壓限制上,而不是容量值上。但是,當您更換電池時,USP 對此一無所知,而是將舊容量值用於新電池。這就是為什麼它們總是像舊的和退化的一樣充電,從未達到所需的電壓。

酸鉛的化學成分要求它們每次都充滿電,或者定期充電不足,它們會非常非常快地降解,正如您所看到的那樣。

APC 提供電池更換服務,包括將控制器重置為初始值。當然,在這種情況下,控制器會正確處理電池。

和往常一樣,有兩個消息。

不好的一點是APC的控制器有專有協議,應該由經過認證的APC工程師重置。

好消息是有些人已經破解了 APC 的協議並編寫了允許連接到控制器並執行重置的小工具UPSDiag 。此外,您應該使用串列電纜,而不是 USB 電纜。

不幸的是,APC 協議並沒有被完全破解,所以你必須有點幸運才能登錄控制器。一旦我嘗試了超過 20 次直到登錄。然後你必須執行校準。容量值最初設置為某個非常大的數字。然後 UPS 為電池充電,直到它們的電壓達到極限。然後 UPS 將電池耗盡至相當於容量 25% 的電壓。然後再次將它們充滿電。您必須將一些負載連接到 UPS 進行校準,至少 40% 的功率。Smart-1500約為600W,Smart-3000約為1.2kW等。

在該循環期間,電池的實際實際容量被計算並儲存在 NVRAM 中。瞧,您已正確更換電池。

順便說一句,經過 5-10 次循環後,電池會顯著增加其容量以及最大放電電流。容量增長可以是標稱容量的 10-15% 左右。所以好的做法是在一兩個月後再次重新校準電池。

引用自:https://serverfault.com/questions/739644