在具有冗餘電源的機架中最大化兩個 PDU
如果我的機架上裝滿了使用冗餘電源的伺服器,並且我將安培保持在 80%(20A 中的 16A),如果其中一個電路斷電,這難道不是還在自找麻煩嗎?
如果功率分佈為 50-50(例如,在僅使用一個電源時將使用 2A 的伺服器上每個電源的平均電流為 1A),當一個電路發生故障時,負載將從另一個電路中拉出(並且很可能扔一個斷路器)。
我想我一直只是走 80% 的路線而沒有想太多,但這是否意味著我應該只將我們的電路“最大化”到 40%?
在平衡配電模式下執行雙 PSU 伺服器並不意味著它們每個使用的功率恰好是單個 PSU 將使用的功率的 50%。平衡負載通常*效率極低。*我沒有確切的數字,但 afaik 大約浪費了 20% 的電力。
但是 - 在平衡模式下執行它們然後將每個 PDU 推高到 80% 是在自找麻煩。如果您在平衡配電方面的使用率已經達到了那麼高,我認為剩餘的 PDU 絕對沒有機會存活。
要記住的另一件事是在這種情況下最災難性的情況 - 一個站點範圍內的電源故障,其中兩個 PDU 都離線,其中一個由於過壓或類似情況而破壞了電路(並不罕見)。當您的所有伺服器同時啟動並共享一條 20A 電路時會發生什麼?我確定我不必再解釋它了..
如果我是你,我會立即開始進行先發製人的更改.. 將伺服器設置為高效電源(如果它們支持的話),這通常會給你備用 PSU 上 2-3% 的使用率和另一個 100% 的負載. 您將很快看到您是否正在最大化使用其中一個 PDU。另外 - 確保伺服器在集群中延遲開機,以確保它們不會在斷電的情況下同時開機。
編輯:哦,當然-訂購更大的PDU和更大的電路:-)