Electrical-Power
如何為只有一個電源輸入的設備正確配置電源冗餘?
某些設備,例如伺服器和高端交換機具有雙 PSU/電源輸入,然後可以連接到單獨的 UPS,這些 UPS 連接到單獨的電源電路(到目前為止正確,對嗎?)。
然而,許多設備,例如標准開關,只有一個電源輸入。這是有問題的,因為在 1 號電路發生故障的情況下,您的伺服器可能仍然在 2 號電路上執行,但您的整個網路基礎設施都處於關閉狀態,因為它也在 1 號電路上。
如何為只有一個電源輸入的設備設置電源冗餘(可能通過本身俱有雙電源輸入的電源板型設備)?還是必須專門購買具有該功能的設備?
您似乎在尋找的術語是“轉換開關”,儘管它應該安裝在 UPS 的饋電中,而不是在其後面。
至於交換機,冗餘通常可以通過複製設備和使用跨堆棧聚合或 MPIO 等技術進行鏈路故障轉移來實現。此外,事實證明,交換機 PSU 不像伺服器變體那樣容易出錯,它更有可能遇到像風扇故障這樣的問題,而第二個 PSU 無法解決這個問題。
您需要小心在此處將較弱的組件引入系統。
將 UPS 投入系統非常誘人,因為它將通過單個 PSU 提供主電源和備用電源,但廉價的 UPS 通常會導致比它們解決的問題更多的問題。如果您的電源總體上是穩定的,那麼與實際電源相比,您可能會遇到更多與 UPS 相關的中斷,特別是如果您擁有便宜的 UPS。
當然,您可以在 UPS 上花費更多,並在一定程度上減輕這一點。或者您也可以購買具有多個 PSU 選項的網路設備 :)
另一種選擇是轉換開關,例如此APC 單元。它接受兩個電源輸入並在內部處理切換。同樣,它引入了 SPOF,但這些設備明確設計用於執行單一、簡單的任務。