如何建設和運營機房?
最後一個人辭職了(我認為很多冒險都是這樣開始的?)我得到了建造一個新機房的工作。我正在與 2 名工程師、校園 ITS、校園設施管理、項目經理、建築公司和 2 名分包商(電氣和機械)進行協調。耶。
這些人中的大多數以前都這樣做過,但我沒有。施工正在進行中,一切都很好,但老實說,我完全不知道機架應該去哪裡,地板切口應該在哪裡等。我需要了解諸如功耗、PDU、CRAC 之類的事情單位,BTU 發電,佈線等。施工完成後,我將負責誰可以使用房間以及規則是什麼。
我知道有些人是這方面的專家,但到目前為止所涉及的人都不太了解(包括我)。我在哪裡學習這些東西?Google對我來說並沒有出現太多。
總而言之,我正在尋找可以回答以下問題的教程參考:
- 了解伺服器機房的冷卻要求和冷卻能力
- 了解電源和消耗
- 如何為伺服器機房中的使用者設置策略(包括需要考慮的事項,例如安全、防火、數據安全、良好的託管)
我是一個稱職的軟體專家,但除了建構我自己的小型電腦之外,我對機器的經驗很少。
如果您還沒有訪問過此站點 ( http://www.datacenterknowledge.com/ ),您可以查看一下。涉及主題的大量白皮書。有些是“市場”,但至少仍然是一個很好的起點。
從權力開始。它會很容易地向你展示你需要多少其他東西。
獲取一個數字,也許可以詢問電工,該項目是多少 KW 或 KVA。
如果它小於 12 KW,那麼您說的是中等規模的建造。幾個機架,比如說五個,一百個左右的伺服器。
100 * (1 安培) * (120 伏) = 12 000 瓦 = 12KW
在你的權力中考慮一些冗餘。再次向電工詢問冗餘電路。可以的話畫個圖。起床。
冷卻將是功率的函式。根據您房間的大小,您可以將冷卻裝置放在那裡,稱為 CRAC。冷卻將需要更多功率。
你談到了最後一點,歸結為物理安全。我過去使用過生物辨識手部掃描器。另一種選擇是簡單的感應卡系統。您可能需要影片監控設置以及其他溫度、濕度和類似性質的監控。
祝你好運。