如何調節發電機和 UPS 之間的電力?

  • November 4, 2015

如何將不產生乾淨正弦波的發電機和 UPS 之間的電源調節到 UPS 可以接受電源的標準?我曾嘗試通過電源調節器執行,但我認為問題在於電源調節器無法穩定或控制可能無處不在的電源頻率。我相信發電機也不太可能發出良好的頻率,直到它處於負載狀態並且在 UPS 接受發電機的電力之前,發電機上沒有負載。除了購買新發電機之外,還有其他便宜的方法嗎?

只需要在生成器上執行 1 台台式電腦、1 台伺服器、1 台路由器、1 台交換機、1 台列印機和其他一些小東西。總而言之,只要伺服器不在繁重的處理負載下(幾乎從來沒有),負載就會低於 500 瓦。我目前使用的 UPS 是 APC Back-UPS。發電機輸出 800 瓦,峰值 900。

使用 SmartUPS。UPS 使用來自線路的電源為電池充電,而 UPS 的輸出來自電池。APC 稱這種方式為 True Online。與備用電源相比,該線路保持更加隔離,在斷電的情況下可以打開/關閉電池。

編輯:輸入範圍必須在 50 和 60hz 之間,否則它會落在電池上

與其添加空調,不如購買一台用於辦公室/家庭負載的發電機。我猜您現在擁有的發電機是用於建築工地和帶有特定類型電動機的電動工具。

家用型發電機也將更加安靜和高效。您可以移動它並在需要時將其用於冰箱/冰櫃。

引用自:https://serverfault.com/questions/663598