如何計算伺服器的安培數?

  • August 5, 2016

訂購主機託管服務時,會包含一定的功率,例如 0.25 安培、0.5 安培、1 安培、2 安培等。我如何計算伺服器需要多少?

瓦特 = 伏特 * 安培

不過,這些都不重要——您通常會按使用的瓦數付費。您可以將其視為伏特是水壓,安培是軟管的大小,瓦特是實際通過軟管的水量。這種描述在很多方面都失敗了,但只要你不只基於這種抽象來建構東西,你就可以了

確定係統使用率的唯一方法是在預期負載下測量伺服器的使用率。一個可以消耗 500 瓦的 PSU ,如果您有 220v 電源,則可以消耗高達 2 安培的電流,但在您的工作負載的典型負載下它可能僅消耗 0.5 安培。

通常,您通常只關注安培數來確定將盒子連接到電源需要使用多大的電線;如果它消耗更多電流,則需要一根更大的電線(奇怪的是,它是一根更小的“規格”電線,但不要擔心它會更粗更貴)。

最後,如果超過 15 或 20 安培(至少在美國,使用 110v 電路),您將遇到奇怪的連接器(扭鎖連接器的幾何形狀取決於電路的電流額定值) ; 例如,您不能將 20 安的扭鎖連接器插入 30 安的插頭)。但同樣,大多數時候你不需要擔心這些細節,除非你在看大 arn。