正如標題所說,我在同一電路上的伺服器中有兩個電源。該電路連接到浪湧保護、電源濾波和UPS。我同時使用這兩種電源的唯一原因是:

  1. 我想做好應對電源故障的準備,並且
  2. 我不想看到警報(電源紅色)。

這有什麼問題嗎?

不,不是。這是防止電源故障的一種非常好的方法,只要它不會以消耗大量電流的方式發生故障(非常不尋常)。

通常人們會將它們放在不同的電路上以防止斷路器熔斷,並且有時為這些電路使用不同的電源以防止斷電和 UPS 熔斷。如果您只擔心 PSU 出現故障,則無需擔心。

很大程度上取決於電路上有多少可用功率,以及您的伺服器需要多少。如果你只有一相(小機房),你別無選擇。當您接近電路的額定值時,預計會有更多的電源故障和斷路器彈出。盡量不要超過最大電路放大器額定值的 80%。如果您想從事專業工作,請諮詢幾位獲得許可的商業電工來設計您的設置。

在小型辦公室中,您的面板可能具有住宅分相電源 - 大多數斷路器為 120V,但也有一些 208V 斷路器。這有點像有 2 個相位 - 1 個相位與另一個相位相差 180 度。相位差一點都不會傷害你的裝備。

在更大的數據中心中,您通常有一個 PDU 或電源面板,它有 3 個相位,從峰值到峰值 120 度。當我們談論平衡相位時,我們的意思是平衡每個相位上的電流,而不是相位角。

通過將不同的電源放在不同的相位上來平衡負載。這避免了過快地用負載填充一個階段。當電路負載接近最大值時,平衡還有助於防止在多個設備因浪湧電流而啟動時斷路器意外跳閘。如果 1 相的斷路器確實因接線故障或災難性電源故障而跳閘,它還可以防止伺服器中斷。做算術 - 在冗餘設置中,您必須執行每個相位少於 40% 的負載以允許 1 個相位死亡,並且仍然有一些浪湧空間。

如果您有多個相位,請在地板下的斷路器和電源插座以及機櫃中的配電盤上標記相位。如果您沒有計量的電源面板或 UPS,請計算每個電源的額定安培數,但請記住,伺服器供應商會提供關於 1 個電源空閒或兩個電源是否共享負載的選項。我的意見是,分擔負擔。如果您想將其發揮到最大,您可以使用每個電源上的實際直流負載來計算。這就是人們購買計量 UPS 和 PDU 的原因 - 更容易吸引眼球。

至於完全不同的電力來源,我見過的唯一地方是卡特里娜颶風過後的醫院,附近的電力供應不穩定。他們從單獨的商業變電站獲得單獨的饋電,並使用開關設備(大型自動開關 - 數百安培 @ 240 或 480V)來檢測和切換。非常貴。當我們失去電源時,電源確實會打嗝,但我們的 UPS 將其平滑。燈會變暗或完全熄滅,但伺服器會在未受保護電源的 PC 重新啟動時保持執行。

在這種情況下,重要的是要有隔離變壓器和安裝良好的星形接地(所有機架電源接地都返回到地板下的單個接地點)。電源切換可以向任何相和中性線發送差分尖峰,隔離變壓器可防止 UPS 和伺服器看到大部分此類尖峰。不過,您仍然可能會出現下降和激增 - 功率上升或下降的時間更長。同樣,UPS 保護您。

低成本浪湧保護器可用於保護電路 - 不要依賴它們或準備更換它們。

https://en.wikipedia.org/wiki/Surge_protector

電源設備供應商,如 APC、伺服器和網路設備供應商,都有解釋更多技術細節的白皮書,但您需要經歷大量的行銷炒作。它們通常對較小的站點沒有多大幫助。

這是我在Google上搜尋的關於不平衡相位引起的問題的論文:

http://datacentertrends.blogspot.com/2011/11/power-in-data-center-and-balancing-3.html