如果電網故障,UPS 上的額外負載是否達到 100%?

  • February 25, 2013

場景如下: 每台伺服器配備兩個 PSU。其中一個連接到 UPS,另一個直接連接到電網(繞過 UPS)。

我假設由於 PSU 是冗餘的,因此在正常條件下,負載或多或少均勻地分佈在這兩個 PSU 的 50/50 之間。

在電網發生故障(或 UPS 維護)的情況下,人們會認為負載現在必須由一個 PSU 單獨承擔,相當於這條線路上的電流負載增加了 100%(至少在相應的匯流排上) )。

這是正確的,還是你有不同的觀察?由於我不是電氣工程師,我不知道製造商是否可能不會在完全主動-主動模式下執行 2 個 PSU,而是在內部進行一些時髦的切換。

您的理解是正確的:在現代伺服器中,電源被稱為“並行冗餘”——兩個電源都處於活動狀態,並且都在為系統匯流排供電。

如果發生電源故障(內部故障、輸入電源失去等),剩餘的電源(或多個電源)將需要向系統匯流排提供額外的電流以支持負載(按比例增加從無論他們的輸入源是什麼——通常是交流電源)。

如果您有負載計量電源板(或一對線上負載表,例如Kill-A-Watt表),您可以自己查看此行為:

  • 將兩個電源連接到單獨的計量源

(這可以是 CDU 的 A 和 B 支路,或單獨的 Kill-A-Watt Meters)

  • 打開系統電源,讓它啟動並穩定下來。注意每個源(儀表)上的負載。
  • 拔下其中一個電源。

您會注意到另一個 PSU 的輸入電流大致增加了您剛剛失敗的那個。


這對電源容量規劃具有重要的實際意義,它導致了一般的經驗法則: 永遠不要載入超過其容量 50% 的電源電路。

這使您可以讓配套的電源支路發生故障並轉移負載,而不會有燒斷斷路器/保險絲的風險。

(實際上,您通常不希望將電源電路載入到其容量的 40-45% 以上,因為以 100% 的容量執行可能是有風險的。將最大潛在單故障負載保持在 80% 到 90% 之間可以你有一些迴旋的空間。)

引用自:https://serverfault.com/questions/482290