我很難計算我們即將推出的伺服器 (Dell R710) 的電力消耗,以及這對於數據中心如何計算電力成本意味著什麼。希望您能對此有所幫助!

  1. 在 spec.org 上查看了 Dell R710 功率測量結果,它告訴我伺服器的功耗在 64(空閒)和 236W(滿載)之間。我們伺服器的規格略低於測量伺服器,所以我預計平局會更少。
  2. 我知道安培是按瓦特/電壓計算的。在美國,插座電壓為 120 V。這意味著,伺服器的電流在 0.5 到 1.9 安培之間,具體取決於負載。
  3. 我看過的大多數數據中心都說它們包括 1.5 安培和 2U 空間。這是基於平均平局嗎?一般什麼時候測量?當伺服器消耗更多電力時會發生什麼?
  4. 最小的 R710 PSU 是“570W”PSU - 但看起來它永遠不需要 570W。PSU 與功耗有何關係?

這有點令人困惑,請幫助我了解這通常如何更好地工作。我有一種感覺,否則我會遇到電源過度充電!

**編輯:**更令人困惑的是,戴爾的能源顧問為我的伺服器計算了 3.1 安培(雙 E5620、24 GB RAM、4 個 SAS 硬碟)。我要迷路了。

在戴爾 R710(和許多其他品牌/型號)上,您可以使用以下命令自行監控電源使用情況:

# ipmitool sdr list | grep Watts
System Level     | 84 Watts          | ok

那是 linux 版本,但也有 Windows 版本。在您最喜歡的工具中繪製圖表留給讀者作為練習。應該注意的是,這會消耗主機板的功率。電源從來都不是 100% 的效率,所以在這個數字上增加大約 15% 來獲得電源的輸入。或者將其連接到電錶並自行測量效率。PSU 在其規定範圍的中間是最有效的,大約是額定容量的 50-60%。

如果您擔心功耗,您可以考慮使用 L 系列處理器。

當你畫得更多時會發生什麼?這取決於提供者。您可能只會收到警告(如果他們甚至注意到的話)。這也是可怕的部分。如果每個人都停下來,斷路器跳閘怎麼辦?他們對這些電路的監控程度如何?是主動監控還是被動監控(電路上是否有儀表,或者建築工程師是否使用儀表上的鉗子進行抽查?)如果有儀表,是每個電源埠還是每個電路?

總的來說,最好自己監控抽籤。

在訂購伺服器之前,您怎麼知道?嗯,這是一個猜謎遊戲。除非你真的在硬體上加速,否則你不會接近峰值。