Electrical-Power
菊花鍊式 UPS 電源線
我有一個機架式 UPS。UPS 有一根 6 英尺長、12AWG 粗的電源線,可從伺服器機房的一個 20A 壁式插頭為其供電。
機櫃的目前方向並不理想。除了這個之外的所有東西都很容易移動,但是如果我要移動它,這個機櫃的 UPS 電纜太短而無法連接到 20A 電路之一。
是否可以將 UPS 的電源線連接到粗(12AWG?或更粗?)延長電纜?我不是電氣工程師,但我認為這會增加兩條電纜連接處的阻抗(即插頭)。我不知道我該不該擔心。讓電工出來並重新對 UPS 上的電纜進行充電確實不是一種選擇。
我知道人們通常不推薦菊花鍊式電湧保護器(即使它適用於大多數情況),但電湧保護器不僅僅是一根普通的電纜。
(請不要只說“不,不要這樣做!”,請解釋原因,風險,利弊。)
有很多事情會阻止直接回答這個問題,在這樣做之前應該考慮:
- 您所在地區的消防法規
- 數據中心的監管要求
- 您的 UPS 供應商提供的保修範圍
- 延伸長度和適當的載荷計算以防止火災危險
就個人而言,我強烈推薦以下任何一種:
a) 聯繫有執照的電工在該位置附近安裝第二個 20A 電路
b) 在使用任何類型的擴展或將 UPS 從另一個單元上搭載之前,請聯繫 UPS 的供應商
附帶說明:根據所需電纜的長度,可能不需要使用 20A 額定電纜來執行 20A 額定設備。如果執行時間較長,您可能需要較重的電纜來提供適當的電流,而不會對電線因受熱或更嚴重的火災而劣化構成威脅。有線上計算器來計算在 z 伏特下在 y 距離上提供 x 安培所需的電線尺寸。我強烈建議在對這個項目使用任何擴展之前對此進行研究。