執行 Dell Power Edge R900 和 HP DL580 G5 的每日成本
我有這兩台伺服器 Dell Power Edge R900 和 HP DL580 G5 4 Xeon 四核和 128GB RAM,在 DL580 上裝有 8 x 2.5 硬碟,在 R900 上裝有 5 3.5
R900 使用 1570 瓦電源 DL580 使用 1200 瓦電源
24 x 7 全天候執行需要花費我多少錢?
我確實了解功率使用量會根據負載而變化,但仍然只是在尋找粗略的最壞情況範例
請讓我知道我可以提供哪些其他資訊來幫助我計算這個
我的電費是$0.11/KW
長答案和詳細資訊 首先,電力成本通常以千瓦*小時(不是千瓦)為能量單位,例如 $ N if you consume 1kW for 1 hour. Then you pay $ 24N 1 天。我猜你付錢 $ 0.11 per every kW per hour, i.e. $ 使用 1kW 時每天 2.64。
其次,您可以直接測量伺服器的功耗。Google Kill-a-Watt 設備或給自己一個“計量 PDU”。您可以在 Internet 上找到有關這些內容的更多資訊。你可以給你的電腦施加壓力,看看什麼是功耗限制,Google“PC壓力測試”。
第三,有一些線上功率計算器。您可以通過尋找“電源計算器”或喜歡找到一個。在那裡您填寫一份調查表並粗略估計功耗。
最後,請記住,您的 PSU 效率會隨著使用率而變化。在 1000W 電源額定輸出上使用 950W 的伺服器可能會使用 1100W 的電源(效率約為 90%)。但是如果 PSU 只使用 500W,它可以從牆上使用 600W(效率 85%)。使您的 PSU 與您的需求相匹配。
最後一點是關於您的系統的。你用UPS嗎?如果是這樣,您可以選擇使用 208V 輸出執行 UPS。我可能錯了,但也許 208V 輸出的 UPS 比 110V 輸出的 UPS 執行效率更高。即使兩者都插入同一個 110V 壁式電源。
簡答 最壞情況(100% 使用率和 90% 效率)您將支付 $ 8 per day. Because your PSU total power consumption is around 3kW tops, per day it goes 3kW* $ 0.11/(kW*hr)*24hrs=$7.9