Electrical-Power

是否可以使用額外的電池組超過 UPS 的額定功率

  • October 15, 2016

在向我的老闆報告了一個沒有 UPS 的遠端站點的功率後,他抄送了我關於他要訂購的報價的報價。該站點的網路和伺服器設備正在使用超過 2,000 瓦的功率。但他指定了一個帶有多個電池組的 1500v UPS 來滿足必要的長時間正常執行時間。但我的理解是,如果設備要插入 UPS,即使它有多個電池組,它也無法為設備輸出足夠的電力。這是我第一次參與 UPS 的採購(儘管他決定了製造商和型號),而且我們是一個較貧窮的學區,所以我想確保我們不會為失敗做好準備。我們只有 15 安培電路,所以我知道我們不能使用 2000v 單元,但不會

謝謝你。

UPS 的瓦數和 VA 額定值代表 UPS 可以保護的負載。

電池和擴展包的存在只是為了增加 UPS 的執行時間。

我建議使用多個 2200VA UPS 單元,並配備滿足您的執行時間要求所需的電池。

UPS 製造商很樂意幫助您調整設備尺寸並確定合適的解決方案。

引用自:https://serverfault.com/questions/809147