  • January 5, 2011

我有一個 APC Switched Rack PDU 為遠端數據中心的多台伺服器供電。最近一次停電後,我注意到電源恢復後插座不會自動預設為開啟狀態。在查看了 Web UI 之後,我找不到這個選項。

我不確定型號(它似乎在 Web UI 中不可見),但我認為是這個

是否可以將這些 PDU 單元配置為在冷啟動後自動為插座供電?

我只通過 SNMP 設置命令完成此操作,並且我只禁用了它,因此在電源故障後埠不會打開電源,因為我也處於關機/開機/關機情況。

snmpset -v1 -c $COMMUNITY $PDU .1.3.6.1.4.1.318.1.1.12.3.1.2.0 i -1

這告訴插座在電源故障後不要打開。將 -1 更改為 60 以在 60 秒後打開所有插座。在開關型號上,您還可以交錯啟動插座,以避免電路過載情況。我手邊沒有那個OID。