Electrical-Power
APC 交換式 PDU 機架,重啟或斷電後失去狀態
我有以下內容:
- 我們有一些 APC 7920 PDU
- 使用 POWER IQ 通過 SNMP 1/2 控制 PDS
- 如果需要,還可以通過 iPad/iPhone 使用 Mobile Power IQ 來控制 PDU
我正在測試一些場景。一個讓我有點難過的。
- 插座 1 開啟,插座 2、3、4、5、6、7、8 關閉
- Power IQ 認識到這一點
- 關閉 PDU 的電源
- 等待 2 分鐘
- 打開 PDU 的電源
- 所有插座都處於ON狀態
我的問題,
- 重新上線後是否可以保留 PDU 插座的狀態
- 重新上線後是否可以執行預先配置的狀態
謝謝
我只接觸過較大的 7950 型號,但我認為邏輯應該適用於所有 APC 交換 PDU。
您可以將每個插座配置為在恢復供電時立即通電、延遲最多 7200 秒通電或根本不通電:
這就是您如何獲得“預配置狀態”的工作方式。我從來沒有發現任何可以重新載入“先前狀態”的東西——我相信目前狀態永遠不會儲存在任何類型的持久儲存中。