APC Smart-UPS 安培 - 它自己使用多少安培?

  • January 18, 2012

APC Smart-UPS XL 3000

http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=su3000rmxl3u&tab=models

我有兩個這樣的 APC 單元。他們使用 NEMA L5-30P 電插頭。

我正在使用 Kill A Watt EZ 設備來測量我的伺服器和其他設備使用的安培數,但我無法將 APC 單元 NEMA L5-30P 電源插頭插入 Kill A Watt 設備。

有沒有人大致了解像這樣的 APC 單元在沒有任何東西插入的情況下單獨使用多少安培?

查看規格,它表明線上熱耗散375.00 BTU/hr,顯然約為 110W。由於電流輸入和電流輸出的任何差異都必須作為熱量散失,這應該是 UPS 自身電流消耗的一個很好的指標:

  • 120V 時的 110W 給了我們一個略低於安培的大致數字。

如果您想要更準確的衡量標準,那麼我可以想到兩種可能會有所幫助。

  • 第一個選項是鉗形電流表,它可以讓您測量通過 UPS 電源線的電流。從這個計量表的用電量中減去插入 UPS 的設備的用電量,您就會得到答案。

請注意,僅測量無負載 UPS 的電流消耗可能無法非常準確地指示實際使用情況下的電流消耗。隨著總用電量的變化,電源輸入和電源輸出之間可能存在非線性關係。例如,它可能在其範圍的中間更有效,在非常高或非常低的功率使用時效率會降低。理想情況下,您應該在正常最壞情況下的負載條件下進行測試。

  • 第二種可能更便宜的選擇僅適用於(並且可能在某些司法管轄區有資格)連接自己的電源線的情況。

購買一對 NEMA L5-30P 插頭和插座,以及適合您的Kill A Watt EZ設備的插座和插頭,然後製作一對引線,NEMA 插頭 > 普通插座和普通插頭 > NEMA 插座。然後,您可以將您的設備插入兩者之間。不過,請務必小心將您的火線/中性線/接地線連接到正確的引腳。理想情況下,如果您不是合格的電氣人員,您應該找一個為您做這件事的人。

引用自:https://serverfault.com/questions/288188