Electrical-Power

電源插座的電流量(安培)

  • March 2, 2015

我正在照顧一些伺服器——數量很少,不值得稱為“數據中心”。由於伺服器不在“適當的”電腦房中,我想知道電源插座是否可以支持我們所擁有的。

我在這裡查看了其他人的問題,事情已經弄清楚了很多。但我還有幾個揮之不去的問題。

假設電源插座的額定電流為 20 安培。這意味著它最多可以提供 20 A。伺服器有兩個電源(即一個是冗餘的),每個電源上都寫有 10 A。我從其他文章的理解是,這仍然意味著伺服器最多消耗10 A。第二個電源實際上只是用於備份。儘管最大電流寫在每個電源上。

如果我將電源條插入上述電源插座,是否意味著我最多可以支持兩個這樣的伺服器?

這裡的其他問題似乎暗示“不”。那是因為我真的應該看看實際的功耗(即瓦特 = 電壓 * 安培)。我可以相信,但這不是不安全而且有點主觀嗎?負載可能非常大,如果您插入 3、4、… 10 安培的伺服器,您真的打賭連接的伺服器的負載不會很高——高到足以消耗 10 安培以上的電流。

我想我為什麼會感到困惑是,如果這是一個烤麵包機、加熱器、吹風機等,它更容易預測。由於存在伺服器負載問題,看來我“被迫”要麼超過電源插座的額定值,要麼讓電工安裝更多的電源插座。

假設我上面所說的(從其他人的問題拼湊而成)是正確的,那麼檢查插座的額定功率是否是一般做法?如果是這樣,那麼百萬美元的問題是“安全”多少?或者除了測量正常使用期間的功耗(即瓦特數)並查看使用者消耗了多少安培之外,沒有其他方法可以知道?

謝謝!

射線

電腦電源額定為最大功耗並且沒有說明它們將消耗的確切電流(與吹風機不同)的原因很簡單,因為電源是通用組件並且伺服器配置非常動態(僅佔用 CPU 插槽或所有,完全充滿了耗電的 15k 旋轉磁碟或無驅動器,並且 ESXi 從 USB 快閃記憶體驅動器引導,沒有擴展卡或多個 GPU 卡等),這對供應商來說太難了。

因此,儘管電源在熔斷保險絲之前支持所有組件的總電流高達 10 A,但係統很可能會顯著減少。可以計算或理想地測量實際功耗。

購買專用設備來測量功耗可能不是必需的:例如,HP 伺服器已經在其 ILO 設備中記錄了此類數據,如本答案中所述。

需要記住的一點是:大多數伺服器在啟動時達到其峰值功耗,此時一切都在啟動並且電源調節器還沒有啟動。此外,常見的預設伺服器配置是在電源故障後自動恢復操作。在停電後恢復供電後,這就形成了一個耗電的組合。

強烈建議的一般預防措施是在伺服器和電源插座之間安裝UPS 系統。

引用自:https://serverfault.com/questions/672285