減輕 PDU 故障的計劃?

  • September 9, 2016

客戶剛剛經歷了APC AP7911A開關/計量機架配電單元 (PDU)的完全故障。這顯然使所有連接的設備都崩潰了。設備很好,上游UPS單元也很好。

在無法在多個電源/PDU/UPS 單元之間平衡設備的情況下(例如,具有單個電源的交換機、缺少高壓線電源等),您如何減少此類故障?這是在不太理想的機房中進行的單機架安裝,但對於大多數中小型企業來說是典型的。是否應該為單個 PDU 故障制定計劃,或者只是在發生故障時進行處理?

伺服器中的多個 PSU 可以,但不是靈丹妙藥。通常,當與權力有關的事情發生時,他們會拿走周圍的其他東西,例如。您的冗餘 psus 都連接到的背板。如果您在單獨的 UPS 上有兩台伺服器,則更有可能繼續執行。

最重要的是在您的應用程序或平台層進行冗餘工作,以便機器或機架可以在不引起問題的情況下退出,但是當您沒有預算時,您仍然可以通過備用任何非準備好更換冗餘設備,但也保持簡單。一個花哨的託管 PDU 比一個笨拙的電源條更容易發生故障。

另外值得牢記的是,許多小企業根本無法以正確的方式做事,或者選擇以最便宜的方式做事,並承擔後果如果發生。我見過沒有經驗的管理員竭盡全力避免以某種方式做事,這些事情已經被安排在這里或類似的網站,只是為了讓事情變得更糟。不太理想的解決方案通常總比沒有好。

引用自:https://serverfault.com/questions/341158