Dhcp

如何說服戴爾刀片進行 PXE 引導

  • February 1, 2012

場景:全新的戴爾 M610 刀片。

通過 10GE 上行鏈路連接到戴爾 PowerConnect M6220 刀片式交換機的網路。

DHCP 伺服器顯然可以正常工作,因為其他一切都可以正常啟動/獲取地址。

TFTP 伺服器工作正常。

似乎無法從伺服器獲取 DHCP 地址。

PX失敗

刀片機箱級別是否存在干擾?我需要在機箱上設置一些特殊的東西嗎?在開關上?在刀刃上?

  • Portfast = 啟用。
  • IP Helper = 指向我們的 DHCP 伺服器(但是!不應該需要,一切都在 192.168.0.0/16 的某個地方)
  • DHCP 中繼 = 啟用
  • DHCP 偵聽 = 禁用

怎麼辦?

MDMarra 最接近 L3 交換機的建議。

實際上,我剛剛通過以下方式解決了這個問題(格林威治標準時間 20:20):

  1. 將交換機重置為出廠預設設置。
  2. 仔細檢查光纖核心交換機和配線架的電纜。
  3. 交換核心交換機上的 SFP 埠
  4. 交換戴爾刀片交換機上的 SFP 埠(為什麼這很重要,除非有 duff 埠)。
  5. 再測試一次

聽起來您可能有一個需要在其上配置 DHCP 轉發的 L3 交換機。

引用自:https://serverfault.com/questions/355459