有誰知道這個 SAN 在配置為在戴爾 M1000e 的結構 A 上執行時是否應該能夠在 A1 或 A2 上執行?

我在 Fabric A 中配置了一個與 Force 10 - MXL 10/40 交換機一起配置的交換機。這些交換機沒有配置為堆棧,而是配置為兩個單獨的交換機。

在測試期間,如果我關閉 A1 上連接 SAN 的埠,它就會變得無法訪問。它根本不會故障轉移到 A2。

如果我對 SAN 控制器進行故障轉移,它仍然不使用 A2。

交換機將埠顯示為已啟動,但沒有向其註冊 MAC 地址。

我查看了很多產品文件,但其中任何一個都沒有清楚地解釋這些資訊。

戴爾支持也無法回答我的問題,並表示由於我們沒有按照他們推薦的方式(堆疊)配置交換機,他們無法幫助我們。

答案是肯定的。

我列出的 SAN 將在交換機上使用哪些埠的資訊並不完全正確,所以基本上我使用了錯誤的埠。

為了將來參考,Equallogic 在 Fabric A1 和 A2 上使用相同的埠。我按照下圖在插槽 7c、7d、8c 和 8d 中使用我的 SAN。

在這種情況下,Equallogic 使用埠 A1 P15、A1 P16,然後是 A2 P15 和 A2 P16(不是我配置的 A2 P31 和 P32)

在此處輸入圖像描述

您是否知道您的 M1000e 是否有 v1.0 或 v1.1 中板?

“安裝在機箱中的中板版本顯示在 CMC 基於 Web 界面的摘要選項卡下的中板修訂欄位中”

根據M4110 安裝指南,“M1000e 必須具有 1.1 版中間板才能與 Fabric A 一起使用”

如果您確實有 v1.0 結構,我建議您在結構 B 上進行測試(如果您有該選項(如果結構 B 上有乙太網)),因為該文件僅指出結構 A 依賴於正確的中間板版本。

關於聲明配置不推薦的支持,本白皮書 (EQL BP1049)僅提及基於 LAG 的配置(從我最初看到的情況來看,甚至沒有基於堆棧的配置作為選項提供)。不過,我不確定哪個配置最“推薦”。

最後一個想法 - 您可能只是沒有得到您期望的結果,因為您在配置級別關閉了埠,並且沒有真正的組件故障表明確實需要故障轉移。也許嘗試完全拉動 A1 並查看連接是否移動到 A2?