重新啟動戴爾伺服器的冗餘電源
當伺服器的兩個電源之一失去時,是否需要手動“重置”或在電源恢復時自動開始工作。我找不到有關此的文件,因此如果有人可以幫助我,我將不勝感激。我使用的伺服器是 Dell Poweredge 2950、2900 和 2800。
我問的原因是我們的伺服器目前使用標準的家用延長線供電,然後我想更換更可靠的 PDU。我希望能夠做到這一點而不必關閉伺服器。
無需“重置”,您無需關閉伺服器電源即可更換電源線,只要一次更換一根即可。一個 PS 始終處於主動狀態,而另一個 PS 始終處於被動狀態。當主動 PS 斷電時,被動 PS 將接管,無需您進行干預。當您切換電源線時,目前活動的 PS 將變為無源,而無源將變為活動,因此伺服器永遠不會斷電。
您無需手動執行任何操作即可使冗餘電源正常工作。一次從一個電源上斷電應該可以讓您在不停機的情況下移動電源。