我們正在安裝具有冗餘電源的 Dell Poweredge R610 伺服器:

High Output Power Supply Redundant, 717W  

所以每台伺服器都有兩個電源。

我試圖弄清楚在正常執行期間,通過每個 PSU 的功率消耗是否是主電源的 50% 和輔助電源的 50%。或者主電源是否為 100%,輔助電源是否為 0%。

它將均勻地平衡兩個電源之間的負載,當然在故障時除外。請記住,每個 PSU 都可以提供執行伺服器所需的所有電源。在極端負載下,它可能仍然只有 75-80% 使用單個 PSU。因此,在任何給定時間,每一個都可能以 25-40% 的速度執行。iDrac 可能會為您提供非常好的資訊,您可以使用 SNMP 監控系統進行跟踪。

正如在其他文章中提到的,冗餘電源將平衡它們之間的負載,並且如果另一個變得不可用(無論是由於故障、被物理移除還是電路斷電),任何一個都可以承擔伺服器的全部負載。連接到)。

在您的電氣負載中要考慮的重要一點是,您連接到電源的每個電路都需要能夠處理伺服器的全部負載。例如,如果您有電路 A 和電路 B,並將伺服器中的電源 1 連接到電路 A 並將電源 2 連接到電路 B,這將提供最大的電氣冗餘。如果您失去了任何一個電路,那麼另一個可能仍然可用,並且伺服器可以使用它。

在正常操作下,單個電路的負載不應超過其額定容量的 80% 左右。這允許偶爾出現峰值並防止斷路器跳閘。由於此設置中的每個電路通常僅在其電勢的 50% 下執行,這意味著在正常執行下,正常電流​​消耗應約為額定容量的 40%。如果另一條線路失去,那麼所有連接的伺服器將突然加倍使用剩餘線路,因此如果您不小心,您可能會失去一條線路,然後如果您的分配導致剩餘線路過載並跳閘是錯的。

如果您想最大限度地利用可用電流,請將給定伺服器中的兩個電源連接到單個電路。這將確保每個電路的使用保持不變,即使其中一個失去。缺點是故障電路上的伺服器斷電。如果您在電路之間拆分伺服器,請確保考慮到考慮到其他電路失去的總潛在消耗,以便它可以處理負載。您選擇哪個選項取決於您可以承受多少停機時間以及您可以承受多少額外電流,以解決您可以在每個電路上施加的較低正常執行負載。