使用 2 個電源時,戴爾 PowerEdge R630(或任何其他)上的電流分佈是什麼樣的?

我認為它要麼會不斷地從兩者中抽取,分配負載,要麼會偏愛一個。如果是後者,它如何決定哪個以及有沒有辦法在它執行時告訴它是哪個?

問題的背景是我有一個 R630 的機架負載,都帶有雙 PSU,我想知道如果另一個 PDU 有目前的容量來為機架供電。

注意:這與上一個問題不同,冗餘電源的伺服器如何平衡消耗?因為它專門詢問戴爾 R630s

我現在已經找到了分發問題的具體答案,所以在這里分享以防其他人需要。根據第 99 頁的R630 使用者手冊:

當安裝兩個相同的電源時,系統 BIOS 中會配置電源冗餘(1+1 – 有冗餘或 2+0 – 無冗餘)。在冗餘模式下,當 Hot Spare 被禁用時,兩個電源均等地為系統供電。啟用 Hot Spare 後,其中一個 PSU 將在系統使用率低時進入待機狀態,以最大限度地提高效率。

因此,在 R630 中,無論配置如何,兩個 PSU 都將均勻使用,除非在使用率非常低的情況下僅使用一個 PSU。