伺服器是 VMware ESXi 5.5 主機。正常執行時間為 65 天。伺服器上的 LCD 顯示錯誤:
Persistent correctable memory error rate has increased for a memory device at location DIMM B4
我想在 DRAC 中查看發生了什麼,但無法訪問它。上一次我需要 DRAC 時(幾個月前,記不清了)我能夠通過 Web 門戶訪問它。但是,現在它沒有響應 PING,即使我只是嘗試 ping IP(我們也有它的 DNS A 記錄)。我和伺服器在同一個辦公室,在同一個區域網路上。在伺服器啟動時我可以做些什麼,還是我只需要在下一個維護視窗期間嘗試重新啟動它?這是一個執行多個 VM 的 ESXi 主機。我不能在正常工作時間內嘗試任何有風險的事情。謝謝。
知道了。問題是NIC0 被用於 vMotion,所以在 iSCSI 交換機上,而不是 LAN 交換機上。當我將 NIC0 上的跳線更改為 LAN 交換機時,我開始在 IP 上收到 PING 響應,並且能夠打開 iDRAC Web 控制台。
在 LCD 界面上,您應該能夠導航以查看 iDRAC IP 地址。驗證它仍然有效。如果是這樣,韌體可能會被凍結。
至於您的記憶體錯誤率,這可能是插槽 B4 中的 RAM 晶片損壞。如果不糾正,您的 RAM 數量可能會減少或伺服器可能會崩潰(紫色當機螢幕)。您目前是否與戴爾簽訂了支持契約?如果是這樣,請與他們一起記錄一個案例,他們應該在一夜之間使用一個新的 RAM 模組。如果沒有,您需要考慮盡快更換它。
如果您的主機在集群中,我建議您嘗試對您的虛擬機進行 vMotion 並將此伺服器置於維護模式,直到可以解決它。