Dell

帶 Perc H710 的戴爾 T420 中 SAS 驅動器的佈線

  • February 16, 2015

在購買了帶 SATA 驅動器且不帶 RAID 的 Dell T420 後,由於性能原因發現這是一個錯誤,我正在購買 Perc H710 PCI 卡和 SAS 驅動器。現在我遇到了一個愚蠢的問題:Perc H710 卡和 SAS 驅動器之間需要什麼樣的電纜?我承認對 SAS 和 RAID 卡缺乏經驗,儘管我花了一些時間查看網路上的描述和圖片,但我無法弄清楚正確的電源和數據佈線。(另外,我目前不在電腦旁邊,因此更難找出我需要的正確元件。)

T420 是與有線 4 驅動器、3.5" 配置和嵌入式 SATA 一起購買的。如果有人能指出我對 SAS 驅動器所需的典型連接器的描述,以及戴爾 T420 可能具有或需要將 SAS 驅動器放入其中的內容,我將不勝感激。

這看起來像您正在尋找的部分:

XP00F - 組件、CBL、MB、HD、SAS A、R420/R320 - 迷你 SAS 和 ODD 電源線,MB (SAS A) 到 HDD(與電纜 HDD 一起使用)。

這是電纜的 SAS 版本,其中 p/n H3YKR 看起來是 SATA 版本 - 儘管我希望 SAS 電纜無論如何都可以正常工作,因為 SAS 連接器與 SATA 驅動器兼容,並且控制器可能無法“看到”正在使用的電纜類型的差異。

我建議下次選擇帶背板的型號 - 可以讓您熱插拔,並與 SATA 和 SAS 兼容(如果您願意,甚至可以混合使用)。