Dell-Powervault
DAS 和 iSCSI 一起使用
我們現有的 1G iSCSI 設置由 2 個交換機、一對 MD3220i 和一些戴爾伺服器組成。我們需要添加額外的伺服器和儲存,我傾向於使用 MD3420 和 3 台戴爾伺服器的 DAS。我了解它只能通過 MD3420 擴展到 4 個伺服器(冗餘)的限制,但是如果我們放置足夠的乙太網埠(將添加 10G 以供將來校對)並訪問 LUN 上的 LUN,這些伺服器是否也可以連接到 iSCSI 交換機MD3220i?
另外,我讀到 esxi 6 不支持 512e 驅動器。如果我們在 MD3420 上傳入這些驅動器並公開 LUN。這還會給 esxi 帶來問題嗎?
謝謝
SAS 和 iSCSI MD3 陣列可以與與同一主機的連接共存,這很好。顯然他們將託管完全獨立的數據儲存,但這樣做應該沒有問題。
ESXi 對特定硬碟驅動器類型的支持僅適用於單個硬碟驅動器直接“暴露”給主機/伺服器的解決方案。堅持儲存陣列本身支持的硬碟驅動器,因為它們只是呈現位於 RAID 集頂部的虛擬化/邏輯磁碟。