我正在嘗試獲得一些機架空間併購買合適的伺服器。我有一個 1/4 機櫃的報價,其中包括 0.5kw 的功率。我怎麼知道我的伺服器將使用多少功率…(例如,我查看了戴爾網站,但在任何地方都看不到此列表)

感謝:D

您永遠不會在銷售網站上找到確切的數字,因為這完全取決於您如何配置伺服器。

但是,您可以找到已安裝電源的瓦數。對於普通機架伺服器,電源是 1+1,這意味著功耗永遠不會超過一個電源的總和(因此,2x 850 瓦仍然只是 850 瓦)。刀片伺服器是另一回事(因為它們有 6 個電源)。

對於無處不在的戴爾 R710,它可以選擇 570w 或 870w 電源(在我所在的地區為 240v)。0.5kw 只有 500w,因此在超過功率限制之前,您實際上只能在峰值負載下獲得一台伺服器。

不過我們有一些 R710,我可以告訴你,在 240v 和 48Gb RAM、2 個 6 核 Xeon 和 4 個 15,000 RPM SAS 驅動器的情況下,它們在峰值負載下的功耗不超過 300w。這由 UPS 測量並由 iDrac 日誌確認。因此,您可能能夠在正常負載下將其中兩個設置為 500 瓦(這是基於這樣的假設,即您的機架供應商將根據過度使用簡單地向您收取過高的費用。如果您打算通過超出您的分配來跳閘斷路器用電,不要冒險)。