我正在使用更多 RAM、儲存和 H700 RAID 控制器升級我們的伺服器。啟動時顯示的消息不是 F10 選項,而是顯示“需要係統服務更新”。

我已經下載了 Dell Repository Manager 並為我們的伺服器創建了一個帶有更新的 ISO。它正在執行更新,並且 iDRAC 正在從 1.06 升級到 1.98 版本。我讓伺服器執行,當我返回時,它要求重新啟動。重新啟動後,會出現相同的消息,並且 iDRAC 仍然是 1.06。

我已經將其配置為遠端訪問(CTRL + E)並設置靜態IP。我無法瀏覽並且 ping 在該 IP 上沒有得到任何響應。我在配置菜單中嘗試過,以及在伺服器啟動到 ESXi 時(使用不同的靜態 IP)。

我的問題是,我是否應該為 iDRAC 更新而煩惱?如果是這樣,有沒有其他更新它的方法?

我看了又看,在這里和那裡找到了一些文章、部落格,但目前無法更新。在將虛擬機移回伺服器之前,我寧願擁有一台 100% 正常執行的伺服器。

任何幫助,將不勝感激。如果一切都失敗了,我們可能需要與戴爾續訂對這些伺服器的支持。

更新 1:嘗試再次執行更新後,iDRAC 仍處於舊版本。它將彈出一條有關可能使用不同速度的風扇 4 的消息。它將開始正常啟動,並顯示 Temp。開始 iDRAC 時,粉絲們都快瘋了,溫度顯示為 25 攝氏度。緊隨其後的是“臨時不可用”。然後我會再次看到溫度,它會引導至 ESXi,當它完成載入時,風扇會上升到大約一半的速度,但顯示屏上仍然顯示“Temp Unavailable”。vSphere Client 無法報告硬體,因為:此主機上的硬體監控服務沒有響應或不可用。我擔心沒有這個 Veeam One 將無法報告伺服器的狀態。

更新 2:嘗試了所有建議並聯繫了戴爾支持。他們建議了我嘗試過的一些事情,以及重新安裝舊的 RAID 卡,將 iDRAC 設置恢復為預設值,但沒有任何效果。他們建議需要更換主機板來解決這個問題。不確定是什麼導致 iDRAC 和 LCC 失敗…

在與戴爾反復多次後,拔出 iDRAC Enterprise,問題被隔離到有故障的 iDRAC Exress 卡。找到一個 30 英鎊的替代品,一旦更換,一切正常。

您能否通過 SSH 連接到 iDRAC 的靜態 IP?如果您可以通過 SSH 連接到它,重新啟動它有時有助於恢復網路界面:racadm racreset

可能需要更新 iDRAC 才能讀取新的 RAID 控制器並實際找到您的磁碟,以防您需要進行一些遠端管理或出現問題。

引用自:https://serverfault.com/questions/700192