Dell-Poweredge

有沒有辦法在不關閉伺服器的情況下從 Windows 中檢查 Dell R530 vbat 的狀態?

  • February 22, 2020

在我開始我現在工作的地方之前,這個配置就出現了。正是出於這個原因,我會反對它。

我們有一個域控制器,沒有人在上面設置過 iDRAC,因為系統中沒有單獨的介面埠,我不想在生產介面上啟用搭載訪問。根據戴爾的系統配置,它附帶 iDRAC8 Basic

我無法判斷是否能夠在不關閉系統的情況下通過作業系統內部的 iDRAC8 Basic 配置驗證 Vbat 的狀態。我知道如何在 Supermicro 上執行此操作,他們有解決這個確切問題的工具,但我無​​法判斷是否有辦法從作業系統內部與戴爾上的 i2c/ipmi 介面進行對話,MS Server 2012 .

有沒有人有這種經驗?

我想檢查 VBAT 的原因是因為伺服器最近決定進行 30 次第二次跳躍,然後其他幾個查詢它的人也做了同樣的事情。30 秒不足以破壞證書,但它可能是另一個問題的早期指標,而且我之前已經看到失敗的 VBAT 會導致奇怪的時間漂移問題。

您可以安裝 DELL Open Manage 以從作業系統內部監控您的伺服器。

也就是說,CMOS 電池僅用於在系統關閉時保持“掛鐘時間”。這意味著通電期間的任何時鐘漂移都不是由於電池故障造成的。

我建議正確配置 Windows 時間服務,如果問題仍然存在,請嘗試使用 as NetTime,它使用SNTP協議來保持時間同步。

引用自:https://serverfault.com/questions/1004195