Dell-Poweredge

iDRAC 登錄循環

  • March 3, 2018

我正在嘗試升級 PowerEdge R710 上的 iDRAC,但無法登錄到 Web 界面。

在我在 Web UI 中輸入管理員登錄名和密碼後,它想了一會兒,然後將我返回到登錄螢幕。

我可以通過 SSH 連接。我已經嘗試過重置 iDRAC 並更改管理員密碼。

RAC 日誌 (racadm getraclog) 似乎顯示登錄成功。

PowerEdge R710 上的 iDRAC 6

您是否嘗試過查看iDRAC6 故障排除指南?他們有一整部分的東西要嘗試登錄循環

連續循環

(通常在客戶嘗試登錄 GUI 頁面時注意到)。

  1. 確保客戶使用受支持的瀏覽器
  2. 如果客戶更改了瀏覽器設置,請重置為預設值並檢查。
  3. 清除瀏覽器記憶體和瀏覽器 cookie 並重新啟動瀏覽器。
  4. 檢查瀏覽器和主機作業系統的安全設置。檢查防火牆設置以驗證防火牆未阻止 iDRAC 網路流量
  5. 重置 iDRAC
  6. 更新韌體/軟體
  7. 嘗試通過將伺服器從電源上拔下然後按住電源按鈕 20 秒來排出跳蚤電源
  8. 使用以下任一方法將 iDRAC 重置為預設值:

a) racadm racresetcfg(無需主機重啟)

b) 在 POST 期間輸入 CTRL+E 選項並執行重置為預設值(需要重新啟動主機) 9. 重置為預設值完成後,重新配置 iDRAC 設置(LAN 配置、IPMI over LAN 等) 10. 更換零件

我之前已經獲得了這些登錄循環,通常前 4 個步驟足以讓我再次正常連接。通常,(假設您沒有對瀏覽器進行更改)我從第 3 步開始並清除記憶體/cookie,並且大約 90% 的時間可以再次連接。

引用自:https://serverfault.com/questions/605473