Dell-Poweredge

Dell PowerEdge R310 未啟動 - 除 DRAC 外無電源

  • August 15, 2015

我有一台執行了幾年的 Dell PowerEdge R310 伺服器。今天早上突然關機了,再開機就打不開了。

它有雙 PSU,我試圖重新安裝它們並只使用一個,還重新安裝了 CPU 和 RAM,但沒有任何運氣。

前 LCD 面板沒有顯示任何燈或資訊,風扇無法啟動,除了 PSU 燈亮,主機板上的 STB LED 亮並且 DRAC 控制器工作外,它似乎完全當機了(但沒有報告有關該問題的任何詳細資訊)。

有任何想法嗎?

我認為主機板電源路由損壞嚴重。它有時會發生。如果您的伺服器受到支持,請致電戴爾更換主機板。

嘗試拔下兩條 PS 電纜並按住電源按鈕幾秒鐘,然後插回電源線並啟動伺服器。