Dell-Poweredge

將 RAID1 硬碟 (Dell PowerEdge R430) 更改為另一台相同的伺服器

  • December 21, 2021

我是伺服器配置和基礎架構的新手。

如果我有兩台相同的伺服器 (PowerEdge R430),一台用於不帶 HDD 的備用伺服器(稱為 S1),另一台用於線上使用 HDD (S2)。如果我從 S2 中取出 HDD 並將其放在 S1 上,它是否可以在無需配置的情況下工作? 

我嘗試複製一個 HDD(使用 macrium reflect),然後在只有複製的 HDD 的實驗室伺服器中啟動,但它沒有顯示虛擬磁碟。

我需要這個,因為負責在緊急情況下解決問題的小組不了解軟體,只有硬體,並且修復需要快速(工業自動化維護團隊)。所以現在我們有了虛擬機所需的備份,但他們想刪除虛擬機,因為他們不知道如何使用它。

大多數戴爾 RAID 控制器 (PERC) 允許從磁碟導入陣列:關閉源伺服器、將磁碟移至目標伺服器(以相同的機箱順序)、啟動伺服器、導入磁碟、引導。此外,根據作業系統設置(例如 UEFI 安全啟動),可能需要手動選擇啟動卷。

兩台伺服器應具有相同的 RAID 控制器型號和韌體版本。或多或少,這要求使備份伺服器保持最新,就像生產伺服器一樣。

緊急情況下負責修復問題的小組沒有軟體知識,只有硬體知識,修復需要快速

這是一個重大問題。即使計劃周密,這種切換恢復也很有可能失敗。只有通過適當和定期的培訓和測試,您才能降低風險。如果現場沒有合格人員,您應該為完全遠端操作/維護做好準備。

我建議購買另一組磁碟並自動同步 S1 和 S2(永久/每小時/每天)。根據您的設置、許可和基礎架構,您應該考慮自動或半自動故障轉移,而不是手動且容易出錯的過程。執行虛擬機是很好的第一步!

引用自:https://serverfault.com/questions/1087906