Dell-Poweredge

故障的 SAS10K 可以與 SAS15K 熱交換嗎?

  • February 16, 2011

我有一個戴爾 Poweredge 1950,在 RAID 10 中配置了 4 個 146Gb **SAS 10K 。其中一個失敗了。**是否可以用 146Gb+ SAS 15K進行熱插拔(我打算從未使用的 HP proliant 中獲取)?

如果是,那麼簡單地關閉伺服器並更換驅動器而不是熱交換它會更安全嗎?

同意@murisonc 的否定回答。還有一些其他可能的問題。某些驅動器僅在特定韌體時才能工作。惠普可能會與戴爾不同。它可能不會影響這個較舊的伺服器,但會影響較新的伺服器。驅動器只是無法辨識。當然,您需要使用戴爾高畫質適配器/底座/托盤。

在 HP 和 IBM 的培訓中,他們總是警告混合速度。戴爾一直說沒關係,但我們的一些在保修期內的伺服器也沒有更換 10K 驅動器。

引用自:https://serverfault.com/questions/236447