Dell-Powerconnect

戴爾 6248 堆疊 - 交叉連接不起作用

  • October 8, 2014

我們有 2 個堆疊的戴爾 6248P 交換機,一切正常,但奇怪的是堆疊模組沒有交叉連接,它們連接到彼此串聯的埠

埠 1(交換機 1)–> 埠 1(交換機 2) 埠 2(交換機 1)–> 埠 2(交換機 2)

而它應該是

埠 1(交換機 1)-> 埠 2(交換機 2),當我這樣做時,整個網路都關閉了。沒有一個開關是可訪問的。其餘配置與配置手冊中定義的完全相同

對此有什麼想法嗎?

很可能您沒有給堆疊協議足夠的時間來檢測和重新收斂。

不需要交叉電纜,但是當您擴展超過兩個交換機時變得更容易管理。重要的部分是電纜形成一個環,因此如果一個鏈路斷開,流量可以流向另一個方向。

如果這真的只是困擾您並且您想要修復它,我會計劃關閉開關#2(在備份並保存您的配置之後)。然後修復電纜,然後重新打開電源。它應該會在啟動時檢測到堆疊配置,並且仍然被稱為交換機 #2,並按原樣重新聯機。

引用自:https://serverfault.com/questions/634325