Daylight-Saving

在跨新年的戴爾 N 系列交換機上設置 DST 時間跨度

  • October 22, 2014

我有一堆全新的戴爾 N2048 交換機。我正在進行初始設置,並希望為澳大利亞設置夏令時。

我們的 DST 每年從 10 月到 4 月執行,但交換機不允許我配置此日期/時間跨度:

重複的夏令時開始值必須在結束值之前

錯誤:重複的夏令時開始值必須在結束值之前

(也拼寫錯誤)。

所以我想“好吧,我將它設置為從 4 月到 10 月,偏移量為 -60 分鐘,這將是相同的效果”但當然,不,不能為 DST 設置負偏移量。

有什麼方法可以為這些交換機正確配置 DST?

這是戴爾 Web GUI 中的一個錯誤。您可以使用以下命令從 CLI 設置時間跨度:

clock summer-time recurring 1 sun oct 02:00 1 sun apr 03:00 offset 60

這現在將正確反映在 Web 界面中,但不允許您對其進行修改。

引用自:https://serverfault.com/questions/638968