Datacenter

伺服器機房最好的滅火方法是什麼?

  • May 6, 2015

伺服器機房滅火的最新技術是什麼?選擇一個好的系統的首要任務是什麼?

檢查當地的防火規範。真的。2003 年,我參與建立一個新的工作數據中心。我的工作更多是移動設備,而不是與建造它的建築師和承包商爭吵。

想像一下,當我第一次走過數據中心時在數據中心發現**噴頭時,我會感到驚訝。在我的老闆用邏輯短路我之前,我得到了大約四分之一的憤怒。似乎當地的消防法規實際上涵蓋了數據中心,並且規定了灑水裝置。我確信,我告訴你,除非 FM200 系統未能撲滅大火,否則它們不會熄滅。我很懷疑,但消防檢查員確實是這個意思。

無論如何,滅火系統中需要一系列的東西。

  • 緊急斷電功能如果發生火災,EPO 將大力***切斷房間的電源。***是的,這會導致數據損壞,但火災也是如此。如果火災本質上是電氣火災,這可能會阻止它。此外,如果所有齒輪都斷電,則水傾倒造成的損害較小。
  • 密封的房間無論如何,您都希望為正確的 HVAC 密封。除非建築物的設計首先考慮到那個房間,否則您不想依賴建造 HVAC 。此外,這允許您使用…
  • 基於氣體的抑制系統FM200 是這種情況的流行選擇。與舊的哈龍系統不同,它沒有對環境有害。
  • 水基備用滅火系統如果 FM-200 發生故障,您需要將火撲滅。在 EPO 開火併且 FM-200 傾倒後,如果仍有火,那麼您需要老式水。
  • 地板上/地板上的水檢測感測器如果頭頂有任何水管,則需要地板上的水感測器。這更像是一種資產保護,但如果你有灑水器,你需要水感測器來檢測洩漏。也適用於檢測 HVAC 冷水機組的洩漏。
  • 呼叫功能如果消防系統發生故障,您需要通知設施人員以及數據中心員工和管理人員。顯然,這個系統不應該依賴於數據中心中著火的資產。這可能很難。

在水上…

考慮 UPS 電池爆炸。所有這些鉛酸電池,其中一些正在洩漏氫氣,還有kaboom。你漂亮的密封房間?不再那麼密封了。當 FM-200 傾倒時,它的作用很小,因為房間沒有密封。所以那場大火開始了?它現在要吞噬鄰近的辦公空間。你要在裡面放灑水器,這是一個生命安全問題。

可能還有更多,但這不在我的腦海中。EPO 可能是一種破壞性的選擇,所以我不知道它們的普及程度。但在一個可能傾倒水的房間裡,它們有各種各樣的意義。

如果您必須對現有房間進行改造,則上述某些內容可能無法實現。正如消防檢查員曾經告訴我的那樣,要滅火,您需要以下三件事之一:

  • 取出燃料
  • 去除氧化劑
  • 將反應冷卻到燃燒點以下

我上面列出的系統完成了所有三個。EPO 去除燃料。FM-200 部分去除氧氣,但主要將反應冷卻到燃燒點以下。由於缺氧,水堆會撲滅大火,同時也能降溫。對於像數據中心這樣的高價值資產,您至少需要其中的兩個。

正因為如此,我想說你的首要任務是看看你是否可以安裝一個基於氣體的滅火系統,因為它比水造成的損害要小得多(即使在你的配電單元或主電源上安裝了 EPO斷路器面板)。一個真正好的系統,無論實際的滅火技術是什麼,都有一個靈活的通知系統,它不僅可以通知設施主管,還可以通知滅火系統啟動。

至於手持式滅火器,使用C級。但要小心。乾粉式滅火器到處吹粉末。而且這種粉末有點腐蝕性。在典型的高氣流數據中心中,滅火器的殘留物會隨處可見。如果粉末進入伺服器進氣口,可能會在未來幾年導致更高的設備故障率。我們已經在我們的工作場所進行了滅火示範,並且已經看到它會變得多麼混亂。當您購買用於中心使用的滅火器時,請使用氣體式 C 類滅火器。

引用自:https://serverfault.com/questions/25319