除了“內部”設備(管理、程式、網路配置)完成的工作之外,還存在物理設備和房間。這種物理房間設備也需要日常護理和餵養。

那麼問題來了,對於一個帶有伺服器、機架、網路設備等的通用數據中心(插入伺服器機房、通訊櫃等),機房本身應該進行哪些日常維護?

免責聲明:在使用空調、電氣、滅火設備時,請始終使用有執照的專業人員並遵守當地法律/法規。知道你的極限。

此外,我發現這本書(雖然很舊)對於系統管理員來說是豐富的知識:

Sun 藍圖 - 企業數據中心設計和方法 - Rob Snevely

這本書可以在這裡完整下載:http: //java.coe.psu.ac.th/SunDocuments/SunBluePrints/edcdesign.pdf

重點不在於如何設計數據中心,而在於對其進行日常維護。

空調/冷卻

  • 驗證房間內多個位置的溫度和濕度水平以及適當的氣流(電子監控/記錄/警報在這裡是一個優勢),而不僅僅是恆溫器
  • 按計劃更改過濾器
  • 讓空調技術人員根據 OEM 建議執行定期維護
  • 確保您的冷/熱通道在設備來來去去時仍然設計得當
  • 保留維護日誌以及任何問題/註釋以供將來參考

電氣

  • 讓電工驗證正確的輸入/輸出/負載/接地
  • 如果適用,安排(並實際進行)對 UPS 電池和發電機的建築電源故障轉移測試
  • 進行現場電源分析,檢查接線是否完好、交流電壓的質量以及任何電源干擾的來源

滅火

  • 根據規範要求對滅火系統進行測試
  • 指導任何可以進入房間的人滅火的工作原理以及如何操作任何手持滅火設備(這應該不止一次)

6S/清理/目視檢查/貼標籤/目視指標

http://www.vitalentusa.com/learn/6s_article.php

  • 對房間進行視覺演練(最好由多人一起完成),尋找不合適的地方。使用6S方法,清理房間。把東西放在合適的地方(工具、日誌、文件、dvd/cd、磁帶、鬆散的設備等)
  • 垃圾 - 永遠不要將垃圾留在數據中心,要經常清空。如果可能,箱子、額外/備用設備等應存放在單獨的房間或房間內上鎖的儲物櫃中。
  • 污染物 - 避免在數據中心進食/飲水。會發生諸如蟲子、頭髮、皮膚、灰塵等污染物,因此建議每週進行一次乾燥的“Swiffering”或類似的操作。不要使用濕拖把。
  • 標籤 - 使標籤保持最新、簡潔且易於理解(不僅僅是您)。給所有有意義的東西貼上標籤。設備、電纜、插座、空調等應貼有有用的標籤,並驗證它們是正確的和最新的。
  • 視覺指示器 - 警報燈/LED、警報面板、視覺檢查日誌等應易於查看和更新​​。應經常檢查 LED/面板,不要依賴軟體監控來準確/及時。
  • 地板/牆壁/天花板/梯架 - 檢查以確保它們處於良好的物理形狀。應檢查活動地磚以確保底層地板完好,並且地磚本身處於適當的狀態,下方有正確的支撐。應檢查牆壁和天花板是否有任何開裂/孔洞,如果不處理可能會導致問題。應檢查梯架的安全性。
  • 整潔 - 確保設備、電纜等整潔有序。想想“明天我的數據中心將在Google的首頁上展示”。你會感到驕傲還是羞辱?

物理訪問

  • 驗證誰可以進入房間並進行相應調整(感應卡或其他電子訪問方法優於簡單的鑰匙)
  • 驗證門正確關閉並密封以保持房間壓力正確(對於滅火尤其重要)
  • 執行有關房間訪問的預定報告(如果可能)

我敢肯定還有其他我沒有想到的,所以我很想听聽更多。