我習慣於查看在美國以每個機架的 AMP 給出的配置提供商(假設為 120V)。我正在尋找一個為伺服器租用空間的地方,它被列為:

“每可用平方英尺 250 瓦”

使用標準機架尺寸和標準冷島配置,這將如何大致轉換為每個機架允許的 AMP?

我見過的唯一使用過這種統計數據的地方是數據中心按腳租用空間,然後由客戶決定如何分配電力。弄清楚如何將其轉換為對我們這樣的人真正有用的方法:

  1. 以總面積乘以 250W 得到房間的總功率。
  2. 測量您計劃使用的機架的尺寸,並獲得它們的佔地面積(可能以 Sq/In 為單位,因為這對我們美國人來說更容易)。
  3. 找出維修所需的前後間隙,增加機架的佔地面積。
  4. 將該 sq/in 數轉換為 sq/ft,乘以 250 瓦以獲得每個機架的瓦數。要轉換為安培,請除以選擇的電壓。
  5. 查看您的籠子佈局並找出地板的哪些部分實際上不在上面(門擺動區域,過道,存放梯子的位置,諸如此類)併計算總地板的百分比由活系統而不是這些死空間消耗的區域。
  6. 取生活空間的平方英尺,用總功率數除以生活空間數。
  7. 重新執行第 4 步中的計算以獲得實際的每機架功率數。

很多數學,並且需要一些圖表才能弄清楚,但你可以到達那裡。

不過,這很痛苦。