我一直認為在同一台伺服器中使用從 PDU 到冗餘 PSU 的 Y 電纜是完全可以接受的做法,但是我最近與有人說他們的 colo 不允許這樣做。

我不是電工,但在我看來,由於 PSU 是多餘的,它們不會同時繪製。如果是這種情況,在兩個 PSU 上使用 Y 型電纜似乎不會有過度使用電纜或單個插座的額定載流量的風險。

我在這裡錯過了什麼嗎?為什麼 Colo 會選擇禁止在伺服器機架中使用 Y 型電源線?

我也不是電工,但我認為你至少會失去保持伺服器正常執行的可能性。相反,如果您將每個 PSU 連接到不同的電源,您的伺服器仍然有可用的電源(希望如此)。

我從來沒有使用過它們,因為它們充其量只是單點故障。

我部署到真實數據中心的每台伺服器都將每個 PSU 插入機架中的不同 PDU,每個 PDU 都連接到不同的獨立 UPS,在不同的電路上,理想情況下甚至由不同的電源供電。

如果連接 Y 型電纜的 UPS、PDU 或電路出現故障,冗餘的 PSU 將毫無用處,因此充其量似乎是一種浪費,最壞的情況是一種錯誤的冗餘感。

編輯:

我只想提一下,我說的是安裝在伺服器機架內的容量較低的 1U 或 2U UPS,而不是單獨占用一個機架的更大、更昂貴的 UPS 單元。這些絕對是高度冗餘的,不需要輔助單元。