PDU 降級的來源?

  • December 3, 2013

在研究 PDU 時,我注意到大多數都引用了 80% 水平的降額電流。例如,30A 降額為 24A:

特里普精簡版:

在此處輸入圖像描述

力登:

在此處輸入圖像描述

有沒有人有任何東西表明這是什麼機構(NEMA?)和這些實際規定?另外,根據實際經驗,有人對超過這些限制有多危險有什麼建議嗎?

將我的評論推廣到答案…

有沒有人有任何東西表明這是什麼機構(NEMA?)和這些實際規定?

該要求來自美國國家消防協會發布的國家電氣規範

美國國家電氣規範要求從分支電路汲取的連續電流注 1不超過電路最大額定值的 80%……24A 是 30A 的 80%。這種 80% 的降額方案有時稱為最大電流額定值;它是指通過相關設備的可測量電流負載

請參閱調整斷路器的大小,它在描述 NEC 規則方面做得比我做得更好。

另外,根據實際經驗,是否有人對超過這些限制有多危險有什麼建議?

我在這裡沒有經驗,但我個人不會推薦它。由於這些指南來自 NEC,因此如果有任何索賠理由,違反這些設計指南可能會讓您與您的保險提供商/律師/消防隊長大打出手。


注 1:持續電流是指任何負載持續持續至少 3 小時