伺服器/電源 AMP 使用情況

  • August 11, 2011

我一直在尋找一些具有託管功能的伺服器,我之前曾使用過託管伺服器,但這是我第一次真正建立機架。

所有 co-lo 提供商都指定了伺服器可以使用的 AMP 限制(IE 2 AMPS、8 AMPS 等),但我很難弄清楚這意味著什麼。所以我有幾個與此相關的問題;

  1. “X AMPs”的評級,這是什麼時間尺度?(IE X AMPs 每小時/天/月/年等)
  2. 如何確定我的伺服器將使用多少個 AMP?我知道瓦特和伏特到 AMP 的計算,所以我只需要我的電源支持的最大值嗎?

例子;

假設我有一個帶有 4x12V 輸出軌的 1000W 電源*。首先,總輸出電壓是 12V 分配到 4 個輸出還是 48V 合併到 4 個輸出?

使用我稍微不准確的大腦計算器(如果我正確地記住了論壇),如果它在所有 4 個輸出上分配 12V(所以總共 12V),它將是 ~85 AMP(所以單個電源將使用遠遠超過可用的到大多數供應商的整個機架。)如果它是 48V 組合在 4 個輸出上,那仍然是 ~20 AMP。

我是錯過了什麼還是只是愚蠢?我在網上找到的很多東西都很模糊。我還猜測我們的實際使用量將取決於許多因素,包括我們其他硬體的效率和伺服器的使用量,但我想計算我們可能達到的最大使用量。

*我還沒有真正弄清楚我們的伺服器需要哪些電源/組件,我只是從網上隨機的電源中獲取了規格。如果有一些數據我錯過了我的例子所基於的電源是here

真正了解您的伺服器將使用多少安培的唯一方法是啟動它,給它一些工作並測量它。您可以使用 P=IV(其中 P 是功率 I 是安培,V 是伏特)計算出伺服器的最大負載,因此 P/V=I。P 將是 PSU 的最大額定功率,V 將是 110/230 等,因此對於使用 230V 的 700w PSU,則安培最大約為 3A。實際上它會更低。

引用自:https://serverfault.com/questions/300021