使用 13 台伺服器讀取 2 安培的功率?
我們在數據中心有一個機架,我們開始懷疑沒電了。但是我們的電源條顯示 2 安培!它有一個實時指示器,所以它不僅僅是一個讀數。你覺得powerbar有什麼問題嗎?
值得一提的是:到目前為止,我們從未檢查過電源條來驗證它所說的數字是否合理。
我們的設備(大約): 六台 1U 伺服器,每台 2 個磁碟。一個帶 6 個驅動器的 2U 雙核 一個 2U 雙四核 一個裝載 15 個驅動器的 MD1000 兩個其他驅動器機箱,總共 16 個驅動器。
我們有很多使用者,並且總是有活動,如果沒有,我們正在備份。極有可能存在 5 mb/s 的少量活動,但 2 安培?這似乎低得奇怪,但我不是電工。
為什麼我們認為我們的電量不足
- 使用一般計算或戴爾容量規劃器 ( http://www.dell.com/html/us/products/rack_advisor_new/ ),我們的電流約為 17-21 安培,即我們電路的極限。
- 我們將 2 個磁碟放入驅動器機箱中,並且機箱旁邊電源插座上的(完全未連接的)伺服器重新啟動!兩個系統之間沒有 iSCSI 或電纜。當我們在 2 個不同的日子添加磁碟時,這種情況發生了兩次。重新啟動的伺服器堅如磐石。除非我們自己做,否則我從未見過它重新啟動。
- 我過去曾遇到過電源問題(完全不同的系統),現在發生的同樣的事情正在發生.. 每天或兩天一次,伺服器大部分離線 30 分鐘(pings 但沒有別的).. . 隨機設備異常(在這種情況下,驅動器機箱執行速度非常慢(可能是正常性能,但低於 10 MBytesPS?我們需要移動客戶,因為它甚至無法處理 FTP 流量)……再一次,我對這是由於其他原因造成的這一事實非常開放,但我看起來很熟悉。
大多數 1U 伺服器的功率至少為 300 瓦,大概你在美國是這樣的;
安培 = 瓦特 / 電壓
所以 6 x 300 瓦除以 120 伏等於 15 安。
這是最低限度的,你可能拉得更多。
所以基本上你的閱讀是錯誤的。
如果您在 240v 上執行,並且將 2.49 舍入為 2,那麼您可能會消耗近 600W。這個數量對於 6-8台非常節能的伺服器來說是有意義的;驅動器每個拉幾瓦。這在可能的範圍內,但我懷疑它是否準確。