夏季將伺服器機器放置在相對潮濕的地下室?
我的公司有大約 20 台伺服器,我們想在地下室執行,全年溫度在 5°C 到 28°C 之間。
我唯一擔心的是在夏天,這個地方會比較潮濕,大約 80% RH。這是否會對 7x24 執行硬體的穩定性造成很大影響或縮短伺服器的使用壽命?
好的,我們開始吧。我絕對不會關心機器允許的溫度 IF,與濕度相同。現代伺服器支持高達 47 度的環境溫度,甚至舊的伺服器也是由主要也用於塔式伺服器的組件製成的,並且允許環境溫度超過 30 度。英特爾和Google的研究表明沒有發生任何不好的事情。
最重要的是檢查他的製造商允許什麼。
問題是次要的東西,主要是 USV - 電池可能不喜歡這個溫度。
您可能遇到的另一個問題是對溫度是多少的錯覺。地下房間的溫度可能較低,因為它被陽光等遮擋,但這可能不會給您帶來非常大的耗散 - 因此您可以在您實際在其中散發熱量的那一刻快速加熱它。我自己的伺服器機房在我們辦公室的地下室——嗯,地上 1 米,地下 1.5 米。尼斯涼爽的房間。4台伺服器,它變熱了。為什麼?因為它主要是涼爽的,因為它是孤立的,而且地面很涼爽,但同時熱量不會大量消散。對於可能無法工作的 20 台伺服器 - 如果沒有主動冷卻組件,您將讓房間過熱,這必須考慮成本。
在我們的案例中,我們現在正在安裝空調,並將多餘的熱量引入房屋供暖系統;)我們還從房間中取出所有電池(安裝了外部大型 USV),並將伺服器機房的環境溫度提高到 40 度水平當我們更換伺服器時。這仍然遠低於製造商或我們的硬體允許的溫度(47 環境溫度),但它會使主動冷卻相當高效——我們從來沒有在外面有過這樣的溫度,而用更冷的外側冷卻會更有效。
如果您需要主動冷卻,那麼濕度無論如何都不是問題,因為空調可以去除濕度。
所以,主要問題是 - 你創造了多少熱量,這直接是你的伺服器的功耗。假設每台伺服器 200 瓦,您執行大約 4 千瓦。這可能超出了您的耗散能力。
所以,整個事情並不那麼容易回答。到目前為止,任何關注溫度的人都完全忘記了溫度不是絕對的,它是散發的熱量和向環境散發的熱量之間的平衡。在您添加伺服器時,目前溫度可能沒有任何意義。您不可能在不進行某種主動冷卻的情況下為該房間增加 4kw 能量(並且空氣置換是主動冷卻,除非您設法僅通過熱差來產生氣流 - 可能,但這需要將建築物建造在一個非常特殊的地方方式)。