Datacenter

監控數據中心電壓尖峰

  • January 5, 2015

我們有理由相信我們的基礎設施會出現電壓尖峰。我們的遠端電源控制器在其調節器引腳上接收到過電壓導致它們發生故障,證明了這一點。此外,斷電後大量不良設備湧入。

UPS 在我們的環境中是不可能的。但線路調節器是一種選擇。

編輯:由於我們在“數據中心”中擁有的設備的性質,UPS 是不可能的。我可以被認為更像是一個我們自己管理的實驗室環境,其中沒有任何一台設備是關鍵的。所需的電量並不能證明成本是合理的。

數據中心專家/電工/任何有經驗的人,是否有任何可行的方法來測量我們輸入線路上的電壓尖峰?或者以某種方式證明過電壓會導致問題?

有一些方法可以監控輸入的電力,但問題變成了價格,你可能仍然需要電工來做一些工作。

如果您正在尋找短期的東西,請電工將測井功率計連接到您的供應側。我沒有直接使用這些,但我知道有電工,Fluke 製造了一些可以記錄一個月的用電量並生成報告以向您顯示正在發生的事情。我不知道手頭新單位的成本。

一個更持久的解決方案是安裝一個監控系統,監控不同位置的電力,並向中央數據收集系統報告,就像大型數據中心使用的系統一樣。我熟悉 APC Data Center Expert 軟體和機架 PDU,但我知道其他公司也生產類似的硬體和軟體,但這些系統很快就會變得非常昂貴。

我強烈推薦第一個選項,因為購買 UPS 的成本太高,這會讓我相信受監控的配電單元和數據收集軟體是不可能的。

引用自:https://serverfault.com/questions/656355