我正在考慮使用礦物油作為水下伺服器的冷卻劑。我應該採取哪些防火措施?
我正在研究不同的方法來安全有效地冷卻我們的一台伺服器,該伺服器使用兩個 GPU 卡進行需要數小時才能完成的密集渲染。
每台伺服器的整體系統功率約為 1600 瓦,並且會產生大量熱量。
- 考慮到我的目標是讓伺服器保持涼爽、安全、高效地完成,我應該如何使用礦物油來實現這一目標?
- 我應該採取哪些防火措施?
- 有沒有更好(更有效、更安全)的技術可以用來代替水下伺服器?(例如用礦物油代替 H2O 的水冷卻系統)
用於 GPU 的水冷套件在發燒級 PC 市場中非常普遍。這比將您的伺服器浸入裝滿油的大桶中要容易和安全得多。
如果您確實將伺服器浸入油中,您會想要從所有東西中移除所有活動元件(即風扇)。而且您必須使用外部儲存,例如 SAN。機械硬碟有透氣孔,無法遮蓋。(而且我懷疑它們的密封件是否在浸沒條件下進行了測試。)您需要卸下任何機箱蓋和任何氣流蓋(就像 GPU 通常具有的那種),以便油實際上可以到達組件並在它們周圍循環。
如果你的大桶油著火了?嗯…撤離大樓,因為那個 mofo 正在燒毀。老實說,您可能需要用哈龍置換房間內的所有空氣才能及時將其排出。至少… 隨身攜帶一個滅火器。但是礦物油的煙點很高,不太可能著火。他們在 10KVA 配電變壓器中使用它,而且這些變壓器不會經常著火。
編輯以回答您的評論:我只會使用蒸餾水。有“水潤濕劑”類型的添加劑,但它們是為汽車散熱器設計的,溫度差異很大,在這種類型的應用中使用它們不太可能顯示出任何可測量的結果。您可能會考慮使用一種可以防止藻類生長的添加劑,但不要使用任何可能損害密封件或軟管完整性的化學品。在設計用於運水的系統中使用油是行不通的。它不僅不起作用,而且甚至沒有意義,即使你有一個非常強大的泵可以快速抽油。需要水,因為它可以快速吸收熱量,因為它在組件上攪拌,然後被帶到散熱器冷卻下來。油吸收熱量沒有那麼快,