伺服器機房的理想濕度?

  • February 25, 2016

大多數設備的額定濕度範圍很廣(例如,5% 到 95% 非冷凝)。

然而,理想的濕度是多少?例如,較高的濕度可以更好地將熱量從設備中帶走,但也可能更具腐蝕性。

我一直聽到 40%,儘管我無法支持。我會說你需要一些濕度來減少靜電的積累。

編輯:

啊,我找到了我的文件,Sun Microsystems Part No. 805-5863-13,“Sun Microsystems Data Center Site Planning Guide: Data Centers’ Best Practices”

在環境支持設備停機的情況下,溫度和相對濕度條件應保持在允許最大操作緩衝的水平。機房的目標水平應以實現最大的操作緩沖和最小的負面影響可能性的方式確定。在確定適合特定房間的特定相對濕度控制時,應考慮具體的硬體設計、房間配置、環境支持設備設計和其他影響因素。濕度測量可以通過熱影響、靜電放電 (ESD) 和環境腐蝕性增加來影響硬體。

和:

在大多數情況下,空調應設置為 72º F (22º C),靈敏度範圍為 +/- 2º F (+/-1º C)。在大多數情況下,加濕器應設置為 48% RH,靈敏度範圍為 +/- 3% RH。應始終選擇空調的設定點,以保持室內環境的最佳推薦溫度和相對濕度水平。這些設定點應保持適當的條件,同時允許足夠寬的靈敏度範圍以幫助避免單元的頻繁循環。雖然在控制鬆散的辦公環境中很難維持這些狹窄的範圍,但在受控的數據中心中應該很容易實現它們。

許多因素,例如熱負荷和蒸汽屏障完整性,將影響實際設定點。例如,如果房間缺乏足夠的蒸汽屏障保護,則可能需要調整加濕器設置點以適應季節影響。理想情況下,所有對數據中心環境的不適當影響都將被消除,但如果沒有,由受過培訓的人員進行的微小調整可以幫助減輕它們對環境的影響。

關於靜電放電:

維持適當的相對濕度水平可能是解決 ESD 問題的最普遍和最簡單的方法。適當的濕度水平將有助於緩解電荷的消散,減少災難性故障的可能性。下圖說明了水分含量對靜電荷產生的影響。注 – Source Simco,電子製造商 ESD 控製程序基本指南

TABLE 6-3 Electrostatic Voltage At Workstations
                           Static Voltage 
Means Of Static Generation  Relative Humidity 10-20% Relative Humidity 65-90%
Walking Across Carpet       35,000                   1,500
Walking over vinyl floor    12,000                   250
Worker at bench             6,000                    100
Vinyl envelopes for work instructions 
                           7,000                    600
Common polly bag picked up from bench
                           20,000                   1,200
Work chair padded with urethane foam 
                           18,000                   1,500

引用自:https://serverfault.com/questions/6000