Datacenter
如何將電壓從208V降到110V
我有一些機架將由 208V/20A 電路供電。這些電路將由這些機架所在的設施進行調節和電池供電。機架中 99% 的設備將能夠支持 208V 輸入,因此我打算使用這些PDU。
但是,可能會有一兩個奇數設備需要 110V 輸入。我知道我可以使用降壓變壓器為這些設備提供 110V 電壓,但是對於這麼少的設備來說這似乎有點過分了,而且我不想為 UPS 功能支付額外費用,因為我的電源已經電池供電。
有什麼建議可以用於這些一次性 110V 設備嗎?
作為在託管/數據中心管理領域工作的人,我求求你,
不要那樣做!
如果您需要 110V 電源,請聯繫您的設施/電工並為您的機架提供適當的 110V 饋電 - 大多數設施都配備了 110V 和 208V 的調節 UPS/發電機支持電源,並且已經為您的情況準備好了設備.
如果他們還沒有可用的 110V 電源,他們將能夠與您合作,為您的電源需求提供穩定的解決方案。
添加您自己的降壓設備會帶來許多問題,其中最重要的是為數據中心基礎設施增加負載(電力,但可能更重要的是熱),並且幾乎肯定會受到 DC 運營團隊的反對(如果它是不是您可能要認真考慮新的託管安排)。