Datacenter

如何在數據中心的伺服器上正確鋪設電纜?

  • November 27, 2012

我已經閱讀了一些關鍵點,例如在右側執行所有乙太網電纜,在左側執行所有電源,但如果可能的話,我想知道你們的經驗是什麼?例如,你如何處理不同的電纜長度,你把鬆弛的地方放在哪裡,但保持有序?保持電纜易於維護以進行維護有什麼重要的?

多謝你們!

根據經驗,我們不使用“電纜管理臂”,因為它們只會阻礙氣流。但這只是我們,你會發現很多支持和反對的論據,這不是對與錯的問題,而是“適合你”的問題。

佈線

  • 我喜歡這樣的想法,即網路電纜從一側向下延伸並在可能的情況下為另一側供電。但是,如果您的需要使這成為不可能,請不要讓這成為一種宗教。有時您的電源要求使這成為不可能 - 無論您做什麼,都應盡可能保持電源線和數據線的分離,並且絕對不要將它們捆綁在一起。
  • 您需要標記所有電纜,兩端。隨時準備一個 dymo 貼標機,不要羞於使用它來標記任何可能令人困惑的東西。
  • 規劃電纜執行,並嘗試使用合適長度的電纜。
  • 保持不同類型的網路電纜分開。不要混合不同種類的電纜束。
  • 記住彎曲半徑- 不要拉緊電纜。
  • 您將需要很多電纜紮帶,包括尼龍搭扣和塑膠,使用塑膠條固定您希望長期使用的電纜,並使用尼龍搭扣固定可能會改變的東西。請記住,您不僅要使用這些繫帶保持地方整潔,還要支撐電纜。
  • 也不要用塑膠紮帶將電纜“夾”得太緊,請記住,如果您將電纜弄得太緊而無法將切割器圍繞在塑膠領帶。如果它是一根電源線,這真的會毀了你的一天——數據中心可能是危險的地方——不,我已經觸電兩次(由於設備故障,而不是我切斷電源線),相信我,它不再有趣當它開始成為你的時候。
  • 如果您有懸掛式地板或架空電纜籃,請使用它們。它們非常適合機櫃之間的電纜佈線,當然比我見過的側面板的貓搖籃要好得多。不過,您只想要以這種方式永久完成的東西,並且不要忘記標記兩端。

其他注意事項:佈線可以不僅僅是網路和電源線,良好的機櫃佈局不僅僅是佈線。

  • 考慮一下您將 SAN 盒、磁帶庫和交換機放置在機櫃中的什麼位置,併計劃好對它們的訪問。(不要忘記將磁帶庫保持在方便更換磁帶的高度!)
  • 如果您需要的話,不要忘記為 KVM 盒和顯示器托盤留出空間——當然還有為它鋪設電纜的空間。
  • 利用機櫃的兩側 - 開關應位於機櫃的背面。
  • 無論您做什麼,請記住氣流 - 冷空氣應該從機櫃的“前面”進入並從後面離開。不要以錯誤的方式安裝伺服器,也不要阻礙氣流。
  • 想想櫥櫃將如何使用——人們是否需要經常訪問它?是否會經常對硬體進行更改?相應地計劃。

最重要的是

無論您決定做什麼,決定將其記錄為標準並堅持這個標準。保持一致是您可以做的最重要的事情之一。

引用自:https://serverfault.com/questions/214232