我最近有一台 UPS 在工作時間無法完成工作,因為我沒有意識到它已經到了使用壽命的盡頭。是的,電池很舊,是的,我應該在下班時間手動測試它,以便在問題出現之前發現問題。我已更換電池並驗證自動自檢已啟用且電子郵件通知有效。

在這種情況下,UPS 發生故障不是因為停電,而是因為午餐時間數據室中的低壓降而無法補償。因此,就像我們在停電期間使用 UPS 保護我們一樣,我認為在我的 UPS 之前保護房間免受線路中的低壓影響可能是明智的(作為 UPS 內置電壓調節系統的冗餘)。(我有各種型號的 APC Smart-UPS 裝置

$$ not the on-line type $$.) 我已經包含了兩張上個月報告的來自不同斷路器上的兩個不同 UPS 的線路輸入電壓的圖表。這些圖表中的峰和谷對我來說很正常,但我不知道它們總體上是否正常,或者它們是否表明建築物存在問題(我聽說這可能表明某處的地面不好)。

Smart-UPS 1500 的線路輸入電壓

Smart-UPS 2200XL 的線路輸入電壓

在某些電壓大幅下降期間,您似乎遇到了掉電或正在使用大的東西。

如果問題是您從設備中汲取的電量過多,您可以/應該將它們拆分到多個 UPS 上。電池只有在不超載的情況下才能正常工作。如果您相應地拆分設備,您的圖表稍後會顯示功率仍然下降,這意味著您沒有為您插入的插座獲得足夠的電力。導致這種情況的例子有太多的設備從插座或電路中跑出來。注意:一個電路可以有多個插座。

如果問題是您只是普遍缺乏一致的電壓,那麼將它們分開不會有太大的作用,但是如果它不需要處理很多事情,它將使 UPS 更容易處理掉電的設備。

關鍵不是電壓,而是安培數。如果您電路上的安培數額定為 20 安培(家庭電路的平均電流為 15 安培;伺服器機房電路通常是以 20 安培建構,但如果您有一個高容量/高使用率的伺服器,則電路可能已建構為 30 安培;你需要檢查你的斷路器或打電話給電工確認),那麼除此之外的任何事情都可能導致供應下降。您應該將電路上設備的所有安培數要求加起來,並嘗試將安培數使用量保持在 75%-90% 左右(取決於您感覺有多幸運)。這是個人喜好,但目標是確保您有足夠的電流來處理啟動電流和維護電流。例如,您可能有一台以 5 安培執行的伺服器,但它可能需要 7 安培才能啟動,然後才能穩定在 5 安培(這些只是隨機數,您需要進行數學計算)。

這裡有一些方程式可以提供幫助:

瓦數 = 電壓 x 安培數

如果你有一個 750W 的伺服器,在 110V 上執行,你需要 6.8A。這些都是理論上的例子。您空閒的伺服器可能只需要 300W;高使用率的伺服器可能需要 700W;您的伺服器在啟動時可能需要 900W。

場景:(3) 15A 電路上的 750W 伺服器

如果其中 (2) 個伺服器處於高負載狀態,則您使用的是 13.6A。如果你打開你的第三台伺服器,它會使電路過載,因為電流下降。這就是 UPS 發揮作用的地方。UPS 的工作是確保一致的電壓和電流強度。如果它檢測到 V 或 A 下降,它會進行調整。但是,如果設備太多,則適用上述相同原則。