Cisco Catalyst 2960 交換機 - 我可以反轉氣流嗎?
我有一些設備將很快轉移到新的數據中心。
在目前的數據中心,交換機安裝在機架的背面,因此與機架上的其他設備相比,交換機的氣流是反向的。
由於在新的數據中心他們嚴格遵循冷/熱通道設置,我被要求移動機架前面的開關,這需要更多的停機時間,我希望盡可能避免。
這些交換機是標準的 Cisco Catalyst 2960(G)。
是否可以反轉交換機的氣流,以便仍然可以留在機架背面?
風扇和IOS是否支持這樣的東西,或者如果我將風扇反向安裝在機箱上,可以嗎?
Cisco 2960 交換機從側面吸入冷空氣並向後排放。
在深度方面,它們是機架深度的 1/3 到 1/2(取決於確切的型號交換機和機架)。
這使您幾乎沒有選擇。如果您將它們安裝在機架的未修改背面,則幾乎整個交換機都在熱區中。只有在機架側面有冷氣流執行時才可以,這樣交換機才能獲得足夠的冷卻。不幸的是,在嚴格的熱/冷島設置中通常不是這種情況。
當您安裝在前面時,您將不得不從後面到前面執行大多數伺服器佈線(如果您的伺服器背面有大部分佈線),這會導致佈線混亂。
反轉風扇是可能的。我不知道這在電氣上是否可行以及韌體對 2960 的反應如何。在我拆開的大多數交換機中,風扇直接插入主機板連接器並且不可逆。
然後您可以將它們安裝在機架前面,埠朝後。這使佈線變得笨拙,因為您必須在機架中走很長一段路才能到達 RJ45。如果您只需要在極少數情況下(重新)修補它們,那可能沒問題。準備好在開關上方和下方留出 1 U 未使用,只是給自己一些工作空間。
正是由於這些問題,如今我們在更大的伺服器機房中的做法完全不同。我們完全避免了這個問題:
對於每個 42U 機架,我們為伺服器保留較低的 30U。(不是更高,難以安裝/解除安裝它們。)
下一個 6U 用於交換機:前面的埠。
每個機架的側面都有填充板,除了帶有開關的 U 型,因此有一些冷氣流流向開關的側面進氣口。
- 頂部 6U 用於配線架:也是前面的埠。從配線架的背面,我們只需將 8 根 UTP 電纜 (CAT7) 連接到 30 個 U 的每個背面。(交替 8 個左側,8 個右側)。即 30x8= 240 個埠,適合 5 個 48 埠接線板。這種電纜是一次性固定安裝,所有電纜都按長度製作,並整齊地放置在機架的電纜導向器/托盤中。
最頂部的配線架保留用於到其他機架的主乾布線(24x OM3 或 OM4 光纖)。我們在最頂部的插槽中安裝了另一個光纖接線板(在某些機架中為 2),用於 SAN 佈線。
我們只需將伺服器背面的所有 UTP 埠(使用或未使用)連接到相應的接線板埠塊。(在極少數情況下,伺服器需要超過 8 個 UTP 連接,我們從其上方的 U 獲取它們。通常此類伺服器無論如何都超過 1 U。)
所有 UTP 修補都是在前端完成的。光纖 SAN 位於機架的後部。
這樣,電纜管理變得容易:您不必每次更換東西時都將新電纜穿過機架。佈線(除了前面的短片)是靜態的,可以精確地製作長度。在機架本身的角落裡塞滿東西沒有過長。這也有助於氣流。
如有必要,您可以通過電話上的重新接線工作與任何人交談(例如可以訪問伺服器機房的本地 FCM 現場人員):
找到機架號 5。前門上的大黃色數字. 打開那個前門。大約胸高和更高,您會看到一堆不同顏色的電纜。在設備的左右兩側都有數字。它們從有電纜的最低設備的 31 個開始,一直到頂部的 42 個。在側面找到 33 號,在埠 21 中尋找電纜(應該是藍色電纜)。將其拉松(按下插頭上的小唇將其解鎖)並在 17 號埠的高度 35 處將其重新插入。感謝您的幫助,在您出去的時候別忘了關上機架的門.
設置機架的初始成本較高,但是當您稍後需要更換伺服器時,您可以在人工和停機時間中迅速收回成本。
當然,這完全取決於您期望有多少變化。在我們的案例中,每個機架每 6 周大約更換 1 台伺服器,我們在歐洲 21 個地點的 35 個伺服器機房中處理大約 300 個機架。
如果您不需要親自前往每個站點進行小的更改,那麼從長遠來看,這確實是值得的。
我從 HP、DELL 等獲得服務技術,我只是通過電話直接將新伺服器放置在哪裡。一旦電纜插入並且我可以在 LAN 上看到 ILO 或 DRAC,我就可以從那裡取出它。